仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

冷却循环水机夏天与冬天的设置温度是否相同,水压一般设置多少?

  • 依风1986
    2015/11/17
  • 私聊

ICP光谱

  • 将循环水温度设置在25℃(夏季)或20℃(冬季)。水压设置在30psi。,大家 有留意你的ICP配套冷却循环水机设置温度吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
    +关注 私聊
  • y461008341

    第1楼2015/11/18

    我们水压才设置到25PSI,安装时就弄得,没动过。温度就是楼主说的温度

0
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第2楼2015/11/18

    应助达人

    确定合适的温度和合适的水压是很重要的

    y461008341(y461008341) 发表:我们水压才设置到25PSI,安装时就弄得,没动过。温度就是楼主说的温度

0
    +关注 私聊
  • 999youran

    第3楼2015/11/18

    我们设置22度 25psi一直没变化过

0
    +关注 私聊
  • robin_clhx

    第4楼2015/11/20

    冬天夏天都是25度,水压25PSI
    冬天夏天都一样的,不知道有没有问题
    以前试过里面的管子破了喷水的,水压小很多,换了新的管子就好了,毕竟是老旧仪器了

0
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第5楼2015/11/22

    应助达人

    需要做保养,一般3个月换一次水

    robin_clhx(robin_clhx) 发表:冬天夏天都是25度,水压25PSI
    冬天夏天都一样的,不知道有没有问题
    以前试过里面的管子破了喷水的,水压小很多,换了新的管子就好了,毕竟是老旧仪器了

0
    +关注 私聊
  • yvonne

    第6楼2015/11/24

    我们安装时设了个稳定从来没 改过。有一台都用了快十年。

0
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第7楼2015/11/24

    应助达人

    那比较稳定,还是不错的

    yvonne(yvonne) 发表:我们安装时设了个稳定从来没 改过。有一台都用了快十年。

0
    +关注 私聊
  • 生于八零年代

    第8楼2015/11/27

    应助达人

    一般室内温度还是比较稳定的,所以一直设置一个温度。

0
    +关注 私聊
  • abcpgf

    第9楼2015/11/28

    应助达人

    有的,温度一般是20-25?C之间,压力就不一定了。

0
    +关注 私聊
  • 依风1986

    第10楼2015/12/01

    应助达人

    压力有变化区简吗?

    abcpgf(abcpgf) 发表:有的,温度一般是20-25?C之间,压力就不一定了。

0
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...