仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

GC色谱柱在升温或降温过程中,UPS会报警

气相色谱(GC)

  • 岛津的GC-2010 Plus ,配的6KVA的UPS,理论上是适合的。但是会经常报警,UPS没问题,因为换了好几台,都是出现同样的问题。
    问了岛津的工程师和UPS的工程师,都没遇到过这种问题。有人遇到过吗?需要怎么解决呀?
    多谢!
    +关注 私聊
  • 安平

    第1楼2016/05/23

    应助达人

    升温功率大。。。换的ups是同一型号么?

0
    +关注 私聊
  • langyabeilei

    第2楼2016/05/23

    应助达人

    试试断外电,直接用UPS还报警吗?有没有使用稳压设备?

0
    +关注 私聊
  • 雾非雾

    第3楼2016/05/23

    应助达人

    报警就说明还是用电峰值到了较高的值了吧,好像一般要求UPS至少要留出20%的功率余额才比较好吧。

0
    +关注 私聊
  • zyl3367898

    第4楼2016/05/23

    应助达人

    气相有毛病吗?UPS应该没问题。

0
    +关注 私聊
  • NeilJiang

    第5楼2016/05/23

    应该不是UPS问题,同一型号换过,不同品牌的也换过。

    安平(byron1111) 发表:升温功率大。。。换的ups是同一型号么?

0
    +关注 私聊
  • NeilJiang

    第6楼2016/05/23

    因为UPS有稳压功能了,所以没有加稳压设备。您是说有可能是受市电影响吗?

    langyabeilei(langyabeilei) 发表:试试断外电,直接用UPS还报警吗?有没有使用稳压设备?

0
    +关注 私聊
  • NeilJiang

    第7楼2016/05/23

    按照岛津推荐的至少是5KVA,我们用的6KVA的。

    雾非雾(mcds) 发表:报警就说明还是用电峰值到了较高的值了吧,好像一般要求UPS至少要留出20%的功率余额才比较好吧。

0
    +关注 私聊
  • NeilJiang

    第8楼2016/05/23

    气相刚刚买, 前两天FID有过点不着火,调高了气体流量就好了。会不会是FID堵塞导致点火瞬间功率过高?

    zyl3367898(zyl3367898) 发表:气相有毛病吗?UPS应该没问题。

0
    +关注 私聊
  • langyabeilei

    第9楼2016/05/24

    应助达人

    对,有可能就是这个影响!

    NeilJiang(v3059368) 发表: 因为UPS有稳压功能了,所以没有加稳压设备。您是说有可能是受市电影响吗?

0
    +关注 私聊
  • NeilJiang

    第10楼2016/05/24

    如果断开市电,用UPS电池,如果报警了,GC会断电吧?

    langyabeilei(langyabeilei)发表: 对,有可能就是这个影响!

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...