液相色谱(LC)
支点
第1楼2017/01/01
一段一段的装上,分段排查吧
sdlzkw007
第2楼2017/01/01
仪器不清楚,不过大同小异。貌似有点儿堵,按照从前到后的顺序拆解检查,比如把泵的出口断开,看压力是否正常,如果正常就按照流路到下一个节点拆解,如此循环,直到找出堵的部分。祝你好运,新年快乐!
StantonTang
第3楼2017/01/02
大约是示差检测器堵了,一般不接柱子只连接检测器的话压力应该是多少?
第4楼2017/01/02
夏天的雪
第5楼2017/01/03
没有道理啊,除非您拆了柱子和重新安装的时候将哪边堵起来了
wyhkemeng
第6楼2017/01/04
有液体流出来吗?
zh1016696
第7楼2017/01/04
常理来说,不会发生这种情况,拆了柱子后,就剩系统的压力,会很低,一般10bar左右,最高不超30bar。解决办法:1.分段排除;2.回想用的什么流动相,是否有缓冲盐之类的,用的话,可能是系统没有清洗干净;3.检查滤头;4.亲使用的是哪款仪器?;5.排除故障,要有针对性,有顺序性,逻辑性,这样才能找到根本。
牛一牛
第8楼2017/01/04
堵了
品牌合作伙伴
执行举报