仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

锅炉烟气问题

  • 路易锋范
    2021/03/24
  • 私聊

气体检测

  • 各位大佬,测定锅炉烟气时,除了含氧量以外其他数据都是零,请问下是什么原因。锅炉正常工作,检测仪器没有问题,前后都校准标定过,现场没有漏风的地方。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:参与
    +关注 私聊
  • zxz19900120

    第1楼2021/03/24

    应助达人

    再怎么测CO也不可能是零,除非尾气没经过你测的断面;还有根据处理措施大体预测下被测断面的烟温,根据负荷判断下大体理论风量,一般来说就能判定出是不是有旁路烟道了。我之前遇到过燃煤锅炉水膜(用的是漏风的水箱)除尘,尾气进入水箱然后后面引风机抽走排放的,后面引风机抽走的基本全是干净空气。

0
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:应助
    +关注 私聊
  • 路易锋范

    第2楼2021/03/24

    燃气锅炉,吨位很低,现场没有旁路,氧量14%,标杆量正常。现场工况很简单。

    zxz19900120(zxz19900120) 发表:再怎么测CO也不可能是零,除非尾气没经过你测的断面;还有根据处理措施大体预测下被测断面的烟温,根据负荷判断下大体理论风量,一般来说就能判定出是不是有旁路烟道了。我之前遇到过燃煤锅炉水膜(用的是漏风的水箱)除尘,尾气进入水箱然后后面引风机抽走排放的,后面引风机抽走的基本全是干净空气。

0
    +关注 私聊
  • zxz19900120

    第3楼2021/03/24

    应助达人

    燃气锅炉这个含氧量算是比较高的,硫测不出来感觉正常,氮测不出来就算低氮燃烧感觉也不正常,有没有可能炉内燃烧温度较低没达到氮氧化物转化温度导致的?

    路易锋范(Ins_ee07404d) 发表: 燃气锅炉,吨位很低,现场没有旁路,氧量14%,标杆量正常。现场工况很简单。

0
    +关注 私聊
  • Nerif

    第4楼2021/03/24

    应助达人

    锅炉的处理系统是什么呢?低氮燃烧嘛?低氮燃烧的天然气锅炉,按照经验来说,二氧化硫未检出很正常。氮氧化物十几个20个也正常,但是一般氧含量是4-8左右,你这14点几的氧含量感觉是半年前新推行的一种处理设备,处理设施名字我忘记了,就是把废气转入炉膛再烧一遍,氧含量会大量的上升,污染物浓度会降低。这种一般我们是注明处理设施之后不折算了。

    对了看一下烟温,如果烟温不高,那么估计是燃烧的不怎么好

0
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:应助
    +关注 私聊
  • 检测老菜鸟

    第5楼2021/03/31

    应助达人

    关于处理设备这块是否还有新标准出来 ?我记得之前群里有人讨论过

    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:锅炉的处理系统是什么呢?低氮燃烧嘛?低氮燃烧的天然气锅炉,按照经验来说,二氧化硫未检出很正常。    第6楼2021/03/31

    应助达人

    一直有人说要出新标准,例如天然气锅炉GB13271的颗粒物限值不还是20吗,我们这里从去年开始都已经执行5的标准了。

    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 关于处理设备这块是否还有新标准出来 ?我记得之前群里有人讨论过

0