ztyzb
第2楼2023/06/20
1. 低浓度颗粒物 在实际工作现场 遇到流速较低的工况 在无法确定是否能满足单次样品增重1mg的前提下 如果采样1小时还无法满足采气量不小于1m3 应如何操作?
楼主,如果不能让企业调整工况的话只能延长采时,但时间尽量不要太长,因为会和评价小时均值冲突;个人理解这种流速低的点位应该算废气污染防治措施设计不合理。
2. 噪声测量 待测声源是非稳态噪声 那么单点单次噪声的测量时间应该是多久 记得之前看过个帖子说是可以延长至10分钟 请教各位老师 这种说法的出处在哪 有没有相关规定支持。
10min可以说是参考声环境质量监测的说法,按照规范的话应该是测代表性时间段,必要时测整个工作时间
3.恒流采样 在实际工作现场时 遇到流速低于2.5的时候 然后都说可以按照2.5M/S的流速计算采样流量进行恒流采样 然后我们这个烟尘采样器设置的流量是L/min 请教各位老师 这个应该怎么换算 就是按流速2.5m/s计算的话 采样流量应设置成多少 按什么公式进行换算
楼主,参考下图部长信箱回复,流速低的时候应该增加测点数量提高准确度而不应该设置为定速。计算流量的话L/min=3.14*采样嘴半径(mm)*采样嘴半径(mm)*流速(m/s)/1000000(mm换算成m的系数)*1000(m3换算成L的系数)*60(s换成min的系数),通俗的讲就是采样嘴截面积乘以流速再进行单位换算即可
Ins_c105556e
第3楼2023/06/20
那如果预测流速时为0 预测工况没有数据 采样嘴该如何选择