气体检测
ztyzb
第1楼2024/01/29
楼主,两条建议供您选择:1、参考GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2其他行业颗粒物周围外最高浓度点限值1.0mg/m3;2、因为参照点一般都是位于排放源上风向,可以作为环境空气点位参考GB 3095-2012《环境空气质量标准》总悬浮颗粒物小时值(日均值浓度限值0.3mg/m3的3倍)为0.9mg/m3。
绿树之林
第2楼2024/01/29
水泥行业是针参照点和监控点的差值,对于其单个数值是没有要求,但是,一般大气综排对于无组织限值都是1.0mg/m3,如果其参照点浓度大于这个值,必须说明原因(比如上风向有XXX厂导致无组织浓度过高)。
DrA
第3楼2024/01/29
好的 谢谢
第4楼2024/01/29
检测老菜鸟
第5楼2024/02/02
其实就是一个是监测值,一个是本底值的情况。我们从标准上来说,这个参照点的值肯定是没有要求的。但是从现实来说,假设,这个参照点的值超过了限值,这个测定还有意义吗,没有。客观上来讲,这个参照点的值一定为非常低或者低的范围
品牌合作伙伴
执行举报