仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

【求助】岛津gc-2010 AFC清洗

  • guoguoqiaoling
    2010/12/02
  • 私聊

气相色谱(GC)

  • 岛津岛津gc-2010 恒压进样 柱前压设为20 kpa ,现在开机压力飙到288kpa,拆开分流流路捕集阱(一个六棱管)的右边(面向气相)压力为5kpa,问工程师说是AFC堵了,需要清洗。

    请问有哪位清洗过这个电磁阀,能否讲讲怎么清洗这个AFC

    谢谢
    +关注 私聊
  • chengjingbao

    第1楼2010/12/02

    电磁阀分信号控制和气路通道两部分,你需要清洗气路部分。先将两者拆分开。具体怎么做,见实物细看一下就清楚了。

0
    +关注 私聊
  • 阿宝

    第2楼2010/12/02

    不建议自己动手清洗AFC,还是请工程师吧,这个部件不便宜

0
    +关注 私聊
  • 家有田

    第3楼2010/12/02

    照这位师傅的话来做应该没什么问题了,主要是心要细,别急!

    chengjingbao(chengjingbao) 发表:电磁阀分信号控制和气路通道两部分,你需要清洗气路部分。先将两者拆分开。具体怎么做,见实物细看一下就清楚了。

0
    +关注 私聊
  • llxbl

    第4楼2010/12/02

    AFC板较贵不建议自己拆卸!这是AFC气路图希望能给你些帮助!

0
  • 该帖子已被版主-阿宝加5积分,加2经验;加分理由:应助!
    +关注 私聊
  • guoguoqiaoling

    第5楼2010/12/03

    谢谢 已经报修了 等工程师上门 时学习一下

0
    +关注 私聊
  • 星际小王子

    第6楼2010/12/05

    拆下捕集管来判断分流管路是否堵,从你描述来看,应该是AFC的分流气路有堵塞,拆下分流电磁阀,将分流气路用丙酮清洗,但是如果是电磁阀损坏的话,那只有更换了。

0
    +关注 私聊
  • guoguoqiaoling

    第7楼2010/12/05

    但是气相构造我不怎么熟悉 我知道 这个阀在哪儿 怕弄坏了 鸦片更多的钱 这样我们领导要抓狂了

0
    +关注 私聊
  • 家有田

    第8楼2010/12/05

    还是找工程师吧,这个玩意2W块钱左右,还是谨慎点好!

0
    +关注 私聊
  • guoguoqiaoling

    第9楼2010/12/09

    工程人师上门了 把阀换了 没有问题了 ,说这个气路没有堵 阀坏了 那个阀两千块

0
    +关注 私聊
  • 戈壁明珠

    第10楼2010/12/10

    应助达人

    现在电磁阀坏了都是换配件,很少有修的。要修也是返厂,工程师都不愿意这样做。换新的省事来钱还快,就是不会替客户着想。

    guoguoqiaoling(guoguoqiaoling) 发表:工程人师上门了 把阀换了 没有问题了 ,说这个气路没有堵 阀坏了 那个阀两千块

0
查看更多
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...