chengjingbao
第6楼2012/04/23
如果不换,若暂时没能力、没机会,可在二次表出口加装送气阀,不用时关闭,同时总阀泄压,不然,下流路中的电子流量和压力系统有可能会损坏。
目前,您采用泄总压的方法比较好,不然小问题会造成大灾难的。一旦气源突破您的二次表,现在就是如此。因为一次反应的是总阀与手轮阀(即钢瓶)的内压,二次表反应的是管线到仪器流量或压力开关的管线压力,这部分通常都属于低压系统,不耐高压,如果压力继续上升,你想想后果。
还有检查你的钢瓶总阀是否关实了,许多人通常有个坏习惯,不关钢瓶总阀,以为关闭减压阀就没事了,让膜片阀去承受针形阀的高压,很不科学!
0431211
第8楼2012/04/23
我想问下,我是没关钢瓶总阀,照理来说这样的话,减压阀是不会上升也不会下降的对吧,减压阀应该还是0.5的对吧,所以你的意思就是减压阀坏了!?因为前面的一个钢瓶没有碰到过这个问题,换了一钢瓶就这样了。所以我还是不能确定