仪器信息网APP
选仪器、听讲座、看资讯

岛津GC2014更换主板电池

气相色谱(GC)

  • 岛津GC2014换主板电池开机后,找不到检测器,要重置?怎么重置?
    +关注 私聊
  • 千层峰

    第1楼2014/06/26

    是否要在软件上设置一下电池重置?

0
    +关注 私聊
  • 雨木霖

    第2楼2014/06/26

    基本上等于是重新安装一下了啊。。。

0
    +关注 私聊
  • zyl3367898

    第3楼2014/06/26

    应助达人

    要重新安装软件吗?

0
    +关注 私聊
  • 安平

    第4楼2014/06/26

    应助达人

    初始化了,必须重新配置

0
    +关注 私聊
  • 安平

    第5楼2014/06/28

    应助达人

    需要配置功能6和功能7。步骤较多。

1
    +关注 私聊
  • 飞天123

    第6楼2014/06/29

    我们上次找工程师重新设置过,过程很复杂,收费也不少

0
    +关注 私聊
  • yuhua89412

    第7楼2014/06/30

    在仪器操作面板上重置,我遇到过,是挺复杂的

0
    +关注 私聊
  • gn6123

    第8楼2014/07/16

    岛津gc2014换主板电池记录:
    打开主机,显示:Clock is initialized(计时器已初始?)---按PF1----Battery voltage error(电池电压错误) 据此判断主板电池没电,要更换。主板电池要拆开侧盖才可以看到,为钮扣电子,(电池型号Lithium Battery(锂电)CR2032 3V)。建议买回来迅速换,有可能可以避免因记忆消失而要进行以下操作。
    如因换电池过程太长造成记忆消失,仪器会找不到检测器。按DET,提示:检测器没安装(Detecter is not installed),或按SET---PF2(Linecofg),Detecter栏下不会显示检测器出(PECD1 DFID1 PFPD1),必需进行以下操作设置:
    按FUCN----选6 gc configuration(gc配置)-----按Enter----选3 Transmission Parameter(传输路径),设置Pyotocol为: None,Bavd Ratt(bps)为: 9600,Stop Bit为: 1bit,Parity为: None。按两次PF1(Returu)返回主菜单,选7 Service/Maintenance(维护保养)----选1 Installation(position)装置安装(安装位置),设置INJ1 SPL为: 1,INJ2 DINJ为: 2,DET1 PECD为: 5,DET2 DFID为: 6,AUX3 PFPD为: 8,AUX4 ---为: ----,AUX5 ---为: ---。按PF1(Returu)返回,选2 Installation(piping)装置安装(管道系统),设置DET#1中的Heater port为: DET1,Slot No.为: MSLOT2,则自动生成Cont. Type为: ECD,DET APC No.为: DetApc 1,Unit type为: DET-GAS;设置DET#2中的Slot No.为: MSLOT2,Slot No.为: MSLOT3,则自动生成Cont. Type为: WDFID,DET APC No.为: DetApc 2, DET APC No.为: DetApc 3,Unit type为: DET-GAS;(DET#3不用设置);设置DET#4中的Heater port为: AUX3,Slot No.为: MSLOT1,则自动生成Cont. Type为: FPD WIDE,DET APC No.为: DetApc 4,Unit type为: DET-GAS;设置CAR1中的Heater port为:INJ1,Slot No.为: MSLOT2,则自动生成Unit Type为: AFC;设置CAR2中的Heater port为: INJ2,Slot No.为: MSLOT3,则自动生成Unit Type为:DAFC;(CAR3不用设置)。逐级返回。

3
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
举报帖子

执行举报

点赞用户
好友列表
加载中...
正在为您切换请稍后...