suiniubei
第9楼2013/01/22
这个压力波动是相当小了,是我见过的国产液相中最小的了。我见过伍丰的能达8PSI,这个是5PSI。可以说,如果能保持这个,普析的泵能达到waters水平了。呵呵。
现在主要是A泵的问题。今天测了一下用A泵和B泵走同样的流动相(均为0.5ml/min,纯甲醇),压力差异达200PSI。虽然B泵是放在下面,可能压力稍微大一点,但不至于 200PSI啊。
另:观察到A泵泵头的柱塞杆清洗装置的管路中有液体。我还没有在这管路中加水。因此可以肯定是泵头那儿漏出来的。当然,量不多。我紧固了泵头。明天再看看。
houjjun
第10楼2013/01/23
是,两个泵的压力很难达到一样,因为系统中的每个点的压力都不一样,A、B泵所测得点不一样,但差的多了也不太好。另外高压泵微漏,也就是漏的很慢是允许的,但要快了肯定是不对的,一般都是高压密封圈出问题了