气体检测
123
第1楼2022/06/16
参考一下啊https://m.doc88.com/p-999532918513.html?r=1
JOE HUI
第2楼2022/06/16
既有无组织排放,也有固定源排放,可以参考《GB/T 28888-2012下水道及化粪池气体监测技术要求》等要求
wuyuzegang
第3楼2022/06/16
我认为属于无组织,因为没有收集排放装置。
老兵
第4楼2022/06/16
如果是由生态环境部门管理的话,就图中的场景,建议按HJ/T55-2000规定进行无组织排放监测;如果管理的主体是住建等非生态环境部门,建议参考GB/T 28888-2012规定进行监测。
检测老菜鸟
第5楼2022/06/17
可以敞开当排放源,用HJ55做无组织。一般情况都用不到28888。
好好做环境
第6楼2022/06/17
好的,谢谢
第7楼2022/06/17
第8楼2022/06/17
恩,我大概也是倾向于这种说法
第9楼2022/06/17
谢谢,我觉得无组织监测比较适合,28888-2012不是说明我这种情况的监测
第10楼2022/06/17
谢谢,我觉得不能敞开当排放源,客户要求测下水道里面的浓度,敞开就不合适了吧
品牌合作伙伴