ICP光谱
西北狼
第1楼2006/05/22
你不要着急,安装之前他们会给你发安装指南的,热点的我不知道,VARIAN的都是220V的,ICP是5.1KW的,石墨炉是3KW左右的,一般要求接这两个的电线能承担至少30A的规格。 有独立的地线。通风系统抽风能力不低于6立方
sheila
第2楼2006/05/22
仪器大都是200,220,240V,很少用380V
540cj
第3楼2006/05/22
一定要设置单独的地线。
megastar
第4楼2006/05/23
通风系统抽风能力不低于6立方------是指每分钟吗?
LiveBandit
第5楼2006/05/23
瓦里安我不知道 热电ICP的最大输出功率为2KW;电源为220v/30A,最好配置一台具有净化功能的单项10KW稳压电源,另外为防止突然停电后紧接着来电的电网冲击在稳压电源前安装一个45A以上的交流接触器以防电网冲击.其它电器的用电必须在相位上与主机分开.ICP属于高频仪器必须配备专用地线,接地电阻必须小于4欧姆.排风机流量必须在25~30m3/min以上.
第6楼2006/05/23
高温炉之类电器设备应具备380V的电源.
chemistryren
第7楼2006/05/24
哈,岛津的老仪器就有用380V的.一开始没注意,实验室只配了220的,结果把保险丝烧断了.还好现在不用岛津的了.石墨炉需要电流30A的保险丝的,上次搞个16A的,做其他元素没问题,一做铬就跳闸.
router
第8楼2006/05/25
對於實驗室供電,實驗室佈局應該用380V電源,單獨針對某一台設備,在實驗室可以重新選擇,空氣開關按設備要求選擇,但實驗室地綫要單獨接地,最好用空心銅管。
第9楼2006/05/26
dui ,这是VARIAN ICP的要求,其实你最好做个可以控制抽风的挡板,以便自己随时控制风力的大小
第10楼2006/05/26
品牌合作伙伴
执行举报